【求助】电容柜避雷器经常被雷击穿,是什么原因
梁栋永
梁栋永 Lv.5
2012年08月26日 18:22:22
只看楼主

运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。 现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案

运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。
现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案
梁栋永
2012年08月26日 18:23:06
2楼
电压也不偏高,只有388V
回复
tdqhappy0
2012年08月26日 19:57:28
3楼
个人认为是建筑物防雷做的不好
回复
tgc13651161212
2012年08月27日 16:14:32
4楼
电路里谐波含量比较大。瞬时电压电流过高,可以在回路内加装浪涌保护器。
回复
luoladuodu
2012年08月28日 10:44:41
5楼
接地状况如何?多数是配电柜的接地桩太少了
回复
dddd1988
2012年08月28日 11:31:08
6楼
接地点确保在等电位的接地网上,同时回路内加装浪涌保护器应该也有效。
回复
whatr
2012年08月28日 12:45:34
7楼
电容柜的标准图一般是配浪涌的。

不知道你的带没带

变电所也要设
回复
qiao860102
2012年08月28日 14:56:05
8楼
要设置一级浪涌
回复
边军1001
2012年08月28日 15:27:20
9楼
避雷器应选用相电压0.28千伏
回复
xiaowangshu8
2012年08月28日 15:35:21
10楼
回复
hyf789789
2012年08月28日 16:29:02
11楼
电容柜内避雷器经常被雷击穿,同时高压柜内避雷器计数器有没有动作,如没有发现,最好低压电容柜避雷器要选0.28KV,可能雷电时会在周围产生一个感应电压,高频谐波及电网电压过高等。
回复

相关推荐

APP内打开