6KV电容器怎样判断是否被击穿?
shideping
shideping Lv.7
2010年06月11日 22:21:59
只看楼主

单位有一组6KV 200KVar电容器,怀疑内部绝缘介质被击穿,但是用电容表测量的电容值和标称值相差很小,接线柱和电容器外壳绝缘良好。请教大家,怎样判断内部是否被击穿。

单位有一组6KV 200KVar电容器,怀疑内部绝缘介质被击穿,但是用电容表测量的电容值和标称值相差很小,接线柱和电容器外壳绝缘良好。请教大家,怎样判断内部是否被击穿。
andyzhang1115
2010年06月11日 23:20:11
2楼
通常来说击穿了熔丝就爆了,如果熔丝完好,单这个电容器3相电流平衡,电容表测量的电容值和标称值相差很小,接线柱和电容器外壳绝缘良好,无漏油鼓包等现象就表示这个电容器是好的。
回复
jieqiuzhenji
2010年06月12日 00:25:59
3楼
到底是击穿了 还是放电
回复
姜振祥
2010年06月12日 08:42:56
4楼
2#的说得很对啊。看你的说明就是证明了电容是好的。绝缘击穿。对地绝缘不可能良好啊。相间击穿那电容值也不应该相差无几啊。
回复
lingxuct
2010年06月12日 12:31:09
5楼
击穿是短路,漏电是运行中发热变大!

在没有短路的情况下,看运行电流,计算出漏电流有多大,发热情况如何,如果继续运行有爆炸危险时,就更换。
回复
shideping
2010年06月25日 08:43:43
6楼
这组电容器稍微有些漏液,并有鼓肚现象。测量结果为:电容器接线柱对外壳绝缘为无穷大,相间电容分别为9.21uF 9.15uF 9.15uF(用万用表的电容档测得)。这样的数据是否可以证明电容器相间未被击穿?相间是否击穿能否用兆欧表测量?再次请教大虾!
回复
ydzjfdyj
2012年08月23日 16:35:32
7楼



可以发张图片看看吗?
回复

相关推荐

APP内打开