电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。 DSC03833.JPG

DSC03833.JPG

免费打赏
smart5216
2012年05月24日 12:43:47
2楼
重新投入前没有用摇表摇下绝缘吗?
回复
zhangzy15612
2012年05月24日 14:48:06
3楼
电容是正常停用,运行24小时停24小时,高压电机的固定补偿。
回复
wboy8759
2012年05月27日 18:27:45
4楼
比较偶然的因素。再次送电时产生的操作过电压或涌流导致存在绝缘缺陷的电容器击穿。
回复
bridegrom
2012年05月27日 20:34:52
5楼
电容器击穿的原因太多了,停电前,你的电容有无起鼓先现象,还有谐波是多少,这些都是会造成击穿电容的
回复
天空蔚蓝
2012年05月28日 00:32:44
6楼
回复
haohaokanshu1
2012年05月28日 09:49:48
7楼
日常维护检查不可少。
回复
baobao1003
2012年05月28日 11:30:35
8楼
学习了
回复
wxhhjh
2012年05月28日 11:41:49
9楼
同意同意,出了问题找原因是对的。但是平时的工作不能不做,,,检检检检检检
回复
wyfanyu
2012年05月28日 11:44:16
10楼
同问,电容停电久了,应进行哪些检查测试
回复
姜振祥
2012年05月28日 12:00:28
11楼
停电24小时 在送电就放炮了。难道停电之前就有问题啊。真是无法理解啊 就是停电24小时也不用检测以后在送电啊 之前就有问题啊