【分析】电容停电24小时,再次送电击穿
zhangzy15612
2012年05月24日 10:10:02
只看楼主

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。 DSC03833.JPG

DSC03833.JPG

免费打赏
loujinpu
2012年05月28日 12:35:08
12楼
电容绝缘有内伤,有过电压时先损坏
回复
孤独狼道
2012年05月28日 13:59:29
13楼
学习了,谢谢提供资料
回复
wgw5213344
2012年05月28日 14:21:01
14楼
学习了
回复
lzgwmy
2012年05月28日 15:29:47
15楼
学习了
回复
luyu1989
2012年05月28日 17:06:28
16楼
高压电容柜哦 一团火球
回复
bridegrom
2012年05月28日 18:39:49
17楼
你的高压电容怎么看着那么多灰啊,就只有A相电容击穿吗?还有BC相呢?
回复
bridegrom
2012年05月28日 18:47:33
18楼
仔细的看了一下A相电容不是相间短路,而是电容瓷瓶下面有破损处,送电时,瞬间过电压直接击穿
回复
chengyonxiang
2012年05月28日 19:57:28
19楼
瞬间过电压
回复
xfk666
2012年05月28日 21:20:18
20楼
我感觉像你说的这种现象十分普遍,就是说运行中的电气设备,往往在停电后再复电运行时就会有出现故障的设备。实际上,这些设备在运行时已经存在了问题,只相当于是隐患状态,这时,一旦供电出现异常,那个隐患就有可能形成故障表现出来。
回复
y2299488
2012年05月28日 21:37:07
21楼
电容量在合闸时会有合闸涌流,所以正如地板所说的,电容要是有绝缘缺陷就会击穿~~
不知道这样理解对不~~