【分析】电容停电24小时,再次送电击穿
zhangzy15612
2012年05月24日 10:10:02
只看楼主

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。

电容运行一年时间,停电24小时候,再次送电击穿。 DSC03833.JPG

DSC03833.JPG

免费打赏
dgshyjm
2012年05月29日 07:31:57
22楼
送电的瞬间电压超了,本身电容就有故障隐患
回复
fitman
2012年05月29日 09:20:23
23楼
电容器在合闸与分闸时发生击穿是正常的事(相对于运行过程中)。但从图中看不到熔断器的外观,如果是用常见的喷逐式就设计不合理了。
回复
watsoncheung
2012年05月29日 09:50:43
24楼
过电压
回复
yhw__2003
2012年05月29日 10:42:25
25楼
看这图片,象是单只电容一端对外壳(也就是地)击穿短路,个人认为原因主要还是维护不力,积尘太多造成,当然过电压也不排除。感觉电容器在电气设备中很脆弱,维护相当重要,不然就是事故多发点。
长期停运行的电力电容器投运前要清扫干净,最少要测量绝绝缘和电容量,有必要时还可做下交流耐压。
顺便问下,电容器组停运24小时期间,是否对其进行充分放电。若没放电出事的机率大多了。
回复
scllyh
2012年05月29日 11:14:34
26楼
我的想法是没有放电或放电回路有问题的机率大些
回复
fitman
2012年05月29日 12:10:01
27楼
电容器损坏没什么大不了,这种情况一般都是喷逐式熔断器开断不良产生的结果,见多了!
回复
啊勇
2012年05月29日 13:22:12
28楼
应该是电容器降容了吧? 在一个是不是谐波大啊?
回复
guojian9084
2012年05月29日 15:12:59
29楼
应该是过电压引起的
回复
yuhen1984
2012年05月29日 15:18:15
30楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复
xjksjcsjy
2012年05月29日 19:07:43
31楼
原因很多。。。。。。