电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。 鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。
带电荷合闸引起电容器爆炸:
任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了电容器频繁投切。电容器投入电网时形成振荡回路,产生过电压和过电流。在频繁过电压的作用下,电容器的局部放电不断得到激发而加剧,其结果必然对绝缘介质的老化和电容量的衰减起促进作用。一般认为电压升高10%,寿命降低一半。国标GB / T12747. 1 - 2004中规定电容器操作每年不超过5000 次,原因是投入电容器所产生的过电压虽然是瞬间的,但过电压对绝缘介质的影响是能够积累的。在安装自动补偿装置后电容器组频繁操作,每年每台电容器操作次数为国标要求的3 倍以上,加速了绝缘介质的老化,逐步发展到电击穿,最后电容器爆破以致引起火灾。