【讨论】浪涌保护器误接,导致电容柜AB相绝缘子击穿
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年11月30日 12:47:03
来自于继电保护
只看楼主

这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A

这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A
免费打赏
zyz8438
2011年11月30日 14:18:50
2楼
高低压侧开关相关保护的整定值和镇定时间各是多少?
回复
mingkun128
2011年11月30日 15:49:15
3楼
高压侧一段速断63A 0S,二段过流6A 0.3S。
回复
lingxuct
2011年11月30日 16:19:39
4楼
“事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A”

高压一次故障时通过的电流有9.57X20=191.4A;

1250变压器变比是10/0.4=25,低压侧短路电流有191.4X25=4785A !

变压器额定电流是1804.3A,按常规2.2倍的长延时应该动作,因“二段过流6A 0.3S”可能比长延时短(长延时可能大于0.3S),所以,高压过流动作跳在前面了。

按继电保护要求,6A过流肯定太小了(低压侧母线短路电流不应使过流动作)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-30 16:29 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年11月30日 21:24:51
5楼


变压器低压侧断路器保护是如何整定的?
回复
hjude
2011年12月01日 09:36:20
6楼
相间短路不跳的话 要么是定值的问题要么是断路器的问题了!可惜我不太会算定值,按楼上的说法,因该是定值太小的原因吧!
回复
oguich
2011年12月02日 10:11:48
7楼
那要看你低压和高压分别用什么短路保护了。。
低压端如果是限时的话,在一定时间后才能跳。
还有一种情况,保护器是不会跳的,那就是那短路电流超过了那保护继电器的通断能力。
回复
ajia0527
2011年12月02日 11:09:05
8楼
应该是低压短路器设置问题的,按照继电保护要求,上下级之间需要时间配合,这种情况属于越级跳闸,过流具有时限的,速断是无时限的。最好把短路设置成具有时限的功能就可以了。
回复
ajia0527
2011年12月02日 11:10:13
9楼
刚才写错了,把断路器设置成反时限的功能就会好了
回复
xing_zai
2011年12月02日 15:45:11
10楼

请问区管低压侧母线短路电流怎么整定?
回复
feidankt66
2011年12月02日 15:54:08
11楼
低压侧断路器短延时整定是长延时的4倍 0.4S 应该是7200A。
回复

相关推荐

APP内打开