【讨论】浪涌保护器误接,导致电容柜AB相绝缘子击穿
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年11月30日 12:47:03
来自于继电保护
只看楼主

这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A

这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A
免费打赏
淮岸听风
2011年12月02日 15:59:42
12楼
配变低压侧三相母线短路电流近似计算为Id=In/Ud%
回复
loujinpu
2011年12月03日 08:17:08
13楼
你的回答非常精辟,估计用户低压断路器没有整定,长延时太长
回复
啊勇
2011年12月03日 16:47:09
14楼
是不是瞬间电流值调整部队啊!
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年12月03日 20:29:41
15楼
这种现象应该是高低压配合失误,定值和动作时间没设置好,重新设定
回复
zyz8438
2011年12月03日 21:13:45
16楼


首先解释为什么变压器低压侧开关不跳。一般变压器低压侧开关就是低压母线进线开关,因为母线上所带的某个馈线开关下方短路与母线上短路,其短路电流大小几乎是一样的,所以低压进线开关不应设瞬时速断保护,而一般只设定时限速断保护或过流保护,而这些保护动作都至少有一个时阶,一般都取0.3-0.5为一个时阶。很有可能就是变压器低压侧开关的定时限动作时间大于高压侧2段过流的时间0.3秒,在故障电流同时达到相应起动电流时,动作时间短的先动作。

有个疑问,电容器柜本身没有开关吗?为什么没有先行动作?
回复
逍遥翁
2011年12月03日 22:10:09
17楼
难道电容柜的熔断器没有起作用?
回复
zhuht327
2011年12月04日 20:23:44
18楼
路过,学习一下!
回复
永无止境
2011年12月05日 09:20:05
19楼
看 区管和老鼠兄的解释
中心意思就是 高低压的时限配合不当造成,楼主可以看下
回复
anjunru1987
2011年12月05日 09:51:07
20楼
“事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A”

高压一次故障时通过的电流有9.57X20=191.4A;

1250变压器变比是10/0.4=25,低压侧短路电流有191.4X25=4785A !

变压器额定电流是1804.3A,按常规2.2倍的长延时应该动作,因“二段过流6A 0.3S”可能比长延时短(长延时可能大于0.3S),所以,高压过流动作跳在前面了。

按继电保护要求,6A过流肯定太小了(低压侧母线短路电流不应使过流动作)。
你好 我是个菜鸟 有些地方没看懂 能具体解释下吗
1250变压器变比是10/0.4=25,低压侧短路电流有191.4X25=4785A
你算得这2个有具体公式吗 是怎么来的还有0.4是什么.
回复
精工设计
2011年12月05日 10:19:16
21楼
说得很好,学习了啊。其实我们是不是可以这样考虑,高压侧的保护主要是保护变压器以前的设备(包括变压器,高压进线,高压母排)的,低压侧的保护则由低压主进线开关进行保护(主要防止低压母排短路)。当我们设计好以上两种保护(高压、低压)的同时,还要校验以下两种保护的前后选择以及配合等问题(如您所分析的那样)。
回复