【讨论】浪涌保护器误接,导致电容柜AB相绝缘子击穿
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年11月30日 12:47:03
来自于继电保护
只看楼主

这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A

这次图片没搞到。具体情况是因浪涌保护器误接(电容柜里),导致电容柜AB相绝缘子击穿,AB相短路产生近5000A弧光电流爆开GCS侧门并且烧出一个大洞。但是此次事故中低压断路器未动作,直接跳掉高压配变柜,事故报告显示2段过流Iab=9.57A,10KV互感器变比100/5.大家说说为啥低压都不跳呢,如此大的电流,低压采用干变1250kVA.低压总开关2500A
免费打赏
auluolal
2011年12月05日 11:56:07
22楼
确认下低压侧的定值,估计是上下侧不匹配!一般我们这的低压定值是这样设置的长:1600A,短:8kA,瞬时:20kA
回复
xuxingfu0114
2011年12月05日 22:13:37
23楼
回复
chjs001
2011年12月05日 22:32:24
24楼
低压应当有个短路瞬时保护,不过不知道整定值是多少,调高压得话应该说高压保护比低压这边时间短才会导致这样。。。。。。
回复
cai2561
2011年12月07日 15:28:44
25楼
看了帖子 自己算了下 变压器过载可以用低压长延时实现 过流这一块 貌似高压过流和低压二段短延时不好配合啊 就这个题目 谁能给一个高压过流和低压侧短延时的整定电流和时间设定 学习一下
回复
mingkun128
2011年12月07日 15:59:04
26楼
电容柜上只有个总的刀开关
回复
dymu110228
2011年12月09日 11:47:03
27楼
短路情况跳高压是合理的。一下灭了事故蔓延。
回复