柱插筋在基础中的锚固讨论
池运发
池运发 Lv.9
2011年12月07日 16:33:19
来自于地基基础
只看楼主

为什么在11g 101-3中柱插筋在基础中的锚固为竖向0.6LabE,规范的出处在哪新的地基规范不是20d么

为什么在11g 101-3中柱插筋在基础中的锚固为竖向0.6LabE,规范的出处在哪
新的地基规范不是20d么
免费打赏
nixuebin12345
2011年12月09日 10:19:15
12楼
可以找到混凝土规范GB50010-2010的8.3.3条作为依据,只是水平段长了3D.
我觉得11G101-3好像对一点。
回复
hzhuahua
2011年12月09日 12:27:44
13楼
现在还没有学新图集。。。
先看着问题再去学,印象肯定很深。。。谢谢楼主提供疑问
回复
池运发
2013年05月23日 15:33:06
14楼
那么如果控制弯锚段的保护层厚度为3d,比如柱纵筋为25,c35混凝土
弯锚段保护层控制为25*3=75
可不可以乘以修正系数0.8?
也就是基础高度不小于 0.6*37*25*0.8+75=519,取550即可?
回复
龙井茶
2013年05月23日 15:44:07
15楼
jiegouxiaosheng 发表于 2011-12-7 21:40 楼主的问题 我也注意到了 个人感觉还是双控吧 两个都要满足这样下来基础的高度会很大我也是这样觉得的,要双控满足,图集有时在规范找不到出处,但那是根据现场技术来定的,设计也要和施工技术相结合:)
回复
xin2407
2016年10月08日 15:54:16
16楼
首先满足弯锚要求的0.4-0.6LabE,个人取0.5居中,总体满足LabE就可以了。
回复
faqingtian
2016年10月12日 09:19:07
17楼
这应该讨论的是设计方面的问题吧!有时候施工方面也会遇到关于锚固方面的问题!
回复

相关推荐

APP内打开