为什么在11g 101-3中柱插筋在基础中的锚固为竖向0.6LabE,规范的出处在哪新的地基规范不是20d么
为什么在11g 101-3中柱插筋在基础中的锚固为竖向0.6LabE,规范的出处在哪
新的地基规范不是20d么
2楼
钢筋的锚固牵扯的理论及因素较多,在这里一方面水平有限,另一方面也无法长篇大论,但11G101-3中柱插筋在基础中的锚固为竖向0.6LabE是符合钢筋弯锚理论的.
回复
3楼
回复
4楼
楼主的问题 我也注意到了
个人感觉还是双控吧 两个都要满足
这样下来基础的高度会很大
回复
5楼
另外什么时候用0.6Lab,什么时候用0.6LabE
回复
6楼
例如框架柱纵筋为25,三级钢,基础C35混凝土,算下来基础高度就需要650高了,0.6*37*25+40+24=619,也太大了
回复
7楼
与主体结构的抗震等级有关啊
回复
8楼
最后面的24是什么意思? 谢谢!
回复
9楼
回复
10楼
昨天刚看了这部分内容,也发现了这个问题,首先满足弯锚要求的0.4LabE,估计是规范编制人员对基础锚筋要求的一点补充吧。国标,同样可以作为设计依据使用。
回复
11楼
根据《混凝土结构设计规范》 (GB 50010 -2010) 8.3.3“当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包手感弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%."
回复