有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?

有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?
免费打赏
fpx811213
2006年08月18日 09:30:35
12楼
屋顶水箱满足的是最不利消火栓7米的静水压力!12层的够了,7.8层的当然就够了
回复
fpx811213
2006年08月18日 09:35:28
13楼


兄弟你的第一条有问题,这个工程明明是一个高层建筑,就不能用你说的那条规范。
回复
fpx811213
2006年08月18日 09:47:59
14楼
有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?

根据楼主介绍,本工程为下面为商业,上面是三栋住宅(其中住宅部分楼层为7F.8F.12F)。由此可以看出本工程为一商住楼,根据规范,室外用水量为20,室内为20。屋顶水箱12T,水箱设置于12F楼顶。
工程为一临时高压的消防系统,设置泵房和水池。

屋顶如果12F满足最不利静水压,那么本工程就不需要照99S205的 装置。
---个人意见,仅供参考,谢谢
回复
fpx811213
2006年08月18日 09:50:46
15楼
当然,如果 12F 那楼不能满足最不利水压,那么你就设置增压装置了,具体参见2楼