强电的电缆和电线能放在同一桥架内吗?
wunsch
wunsch Lv.2
2006年08月15日 16:05:25
只看楼主

rt

rt
免费打赏
yykun0451
2006年08月15日 16:08:13
2楼
不允许的,强弱电要分开走,电力和控制也要分开走
回复
littlesea
2006年08月15日 17:06:33
3楼
没有什么要求吧。同一电压等级就行。
回复
加肥猫
2006年08月15日 18:56:19
4楼
金属隔板分割
回复
gb09
2006年08月17日 15:25:29
5楼
一般来说不允许,音位二者的缆芯工作温度不一样!
回复
ljw19931231
2006年08月21日 23:01:00
6楼
规范上只说不同电压等级的线路不能同管敷设,并没说电缆和电线不能放在同一桥架内。
回复
mmhwe
2006年08月22日 09:42:55
7楼
我觉得槽式桥架可以,但宜加隔板,电缆电线分开敷设,梯架、托盘等无盖的不要同架敷设。
回复
zuojinhong
2006年08月22日 10:11:23
8楼
加隔板
回复
sxplzzq
2006年08月22日 10:32:29
9楼
强电的电缆和电线要放在同一桥架内必须根据使用的用环境、所用的位置来定,主要还是从安全方面来考虑,根据工艺同时使用的最好不要放在一起,因为同时使用会提高环境温度,给生产带来不安全因数;强弱电要分开走,电力和控制也要分开走,放在一起可能出现电气误动作现象。弱电系统可能出现错误信号,给系统带来安全隐患。
回复
finaday
2006年08月22日 11:17:03
10楼
强弱分开,交直要分开,控制和通讯也要分开。原因有很多,温度,磁场之类的。我在现场服务遇到过,用户放电缆时把一次电缆和二次通讯线离的很近,结果合闸时把微机保护的CPU插件烧坏了,后来量电压,在合闸瞬间通讯线内感应出了不正常的电压,虽然通讯线都有屏蔽层接地,但离得太近还是有电磁干扰,放的时候最好在电缆沟里分层放,实在不行就加隔板。10楼兄弟说得不错。这方面应该有规范要求,我没查过,谁查到了说一声,哈哈
回复
tnazxc
2006年08月22日 11:43:08
11楼
同为强电的电缆和电线可以同一桥架敷设,如单根VV电缆与BV电线,外型及结构相差不大,但敷设时每组(回路)电线应用尼龙索扣捆好在桥架上,匀放排列,一样美观,不防碍两者使用功能。
回复

相关推荐

APP内打开