强电的电缆和电线能放在同一桥架内吗?
wunsch
wunsch Lv.2
2006年08月15日 16:05:25
只看楼主

rt

rt
免费打赏
likky2004
2006年08月22日 15:58:35
12楼
规范中并没有要求分开敷设,不过在工程中还是应该注意分隔和捆扎
回复
chenchina200200
2006年08月22日 22:43:34
13楼
楼上有理
回复
solowolf
2006年08月23日 09:52:56
14楼
GB50054-95 第5.6.19条 在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层;在同一支架上的电缆可以并列敷设。当两侧均有支架时,1kv及以下的电力电缆和控制电缆宜于1kv以上的电力电缆分别敷设于不同侧支架上。
回复
bqg
2006年08月23日 15:15:25
15楼
回复
han2003
2006年08月23日 17:20:53
16楼


这个正确,做好绑扎就可以
回复
gaoshouzxc
2006年08月27日 09:06:28
17楼
什么乱七八招的,你们懂吗??







回复
jack700330
2006年08月30日 23:02:25
18楼
在同一桥架中走加隔离板就可以了
回复
w0439
2006年08月31日 17:31:46
19楼
控制信号和电源线规定上不能走同一根管,但实际上很多工程都是走在一起的,只要有屏蔽干扰不是很大
回复
fulife
2006年08月31日 17:48:25
20楼
强电的电缆和电线分开敷设有条件就做,肯定没错,没必要打擦边球。电缆用桥架,电线用线槽,虽然桥架和线槽可以说只是同质不同名而已。
回复
longlong77662038
2006年09月06日 06:42:11
21楼
说真的只要强电的线对弱点不构成伤害其实是没问题的,一般来说一开始走线的时候确实要注意分开。可是到后来在任何一方桥架中的线满了的情况下,只能互走,这种事是无法避免地,再者说即使分开的话到时候布线的时候也是会出现差错的,所以我认为再不是高压电缆的情况下,一般的正常电少数情况下互走是可以允许的。  说句笑话,都是电线谁怕谁呀~!
回复