车库报警
wjh1123
wjh1123 Lv.2
2006年08月15日 10:01:30
来自于防雷减灾
只看楼主

我做了才做了一个工程.车库有两个.每个1300平方.设自动喷淋.有水流指示器报警阀.但报警没给做.不知道设计院怎么配合的.而且图审没发现.怪吧.现在可不可以不设报警.?

我做了才做了一个工程.车库有两个.每个1300平方.设自动喷淋.有水流指示器报警阀.但报警没给做.不知道设计院怎么配合的.而且图审没发现.怪吧.现在可不可以不设报警.?



免费打赏
xudi1234
2006年08月15日 16:53:40
2楼
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
回复
hong-apple
2006年08月16日 12:59:02
3楼
敞开式汽车库不用设置。
****************************