关于等电位连接和保护接地
laogui01
laogui01 Lv.2
2006年08月15日 00:08:50
来自于防雷减灾
只看楼主

我的问题很简单,是不是总等电位不用做接地,保护接地一定要接地呀?还有是就,总等电位和局部等电位的区别是什么?

我的问题很简单,是不是总等电位不用做接地,保护接地一定要接地呀?还有是就,总等电位和局部等电位的区别是什么?
jh-wgq@co163
2006年08月15日 10:48:41
2楼
1、是不是总等电位不用做接地?不一定,是否有接地需要才是设计时的选择。
2、保护接地一定要接地呀?肯定啦。
3、总等电位和局部等电位的区别?相对而言。如果你从对电位的定义上来理解就全部OK了。
回复
laogui01
2006年08月15日 17:43:07
3楼
谢谢上铺的兄弟了
回复
hong-apple
2006年08月16日 12:40:50
4楼

1,总等电位不做接地??图籍上可说要和基础连接的啊。
2,肯定。
3,详细请看02D501-2。上面有连接图。
回复
hailong41221
2006年08月16日 14:56:41
5楼
最好等电位接地,因为接地电阻为零,等电位电势为零,最安全
回复
leedreamfly
2006年08月16日 15:05:48
6楼


厉害,厉害……
回复
ndyjcl
2006年08月16日 15:50:36
7楼
确实厉害
接地电阻为零...
就这个写篇论文,一定拿奖
回复
laogui01
2006年08月19日 21:48:40
8楼
谁能让接地电阻为零呀?不过还是谢谢各位兄弟了
回复