等电位连接的疑问?
laogui01
laogui01 Lv.2
2006年08月14日 23:42:33
来自于防雷减灾
只看楼主

在一个砖混结构的住宅楼中,总等电位排是和地基中的钢筋连接过的,而在做避雷接地时就已经把正个地基中的钢筋焊接成了一个整体的接地网,并按照工程要求把单元界墙中的4根主筋进行了上下通焊。我的疑问是:那是不是在做浴室的等电位时,与单元界墙的柱子中的钢筋进行连接就可以了?如果不可以,为什么?如果可以那是不是说:如果一个人正在洗澡,这时正好有一个雷击中避雷带,那这个人是不是就活该死啊?

在一个砖混结构的住宅楼中,总等电位排是和地基中的钢筋连接过的,而在做避雷接地时就已经把正个地基中的钢筋焊接成了一个整体的接地网,并按照工程要求把单元界墙中的4根主筋进行了上下通焊。我的疑问是:那是不是在做浴室的等电位时,与单元界墙的柱子中的钢筋进行连接就可以了?如果不可以,为什么?如果可以那是不是说:如果一个人正在洗澡,这时正好有一个雷击中避雷带,那这个人是不是就活该死啊?
免费打赏
lightningonline
2006年08月15日 14:00:55
2楼
呵呵,人站在一个等电势面上的时候是不会有危险的,比如小鸟
回复
laogui01
2006年08月15日 17:40:15
3楼
我自己想过了,这个问题是问的有点荒唐,不过,谢谢了,哈哈
回复
hong-apple
2006年08月16日 12:42:25
4楼

是的
***********************************
回复
laogui01
2006年08月19日 21:51:14
5楼
哈哈
新手,见谅
回复
wja5735
2006年09月05日 14:36:07
6楼
呵呵,人站在一个等电势面上的时候是不会有危险的,比如小鸟

  问题是雷击的一瞬间,屋面避雷带应该是处于高电位.而引下线及基础接地体包括LEB都是处于一个低的地位,那么电流经过引下线由上而下的过程中,才会使这些变成一个等电势面.在雷电流经过LEB的时候,  如果一个人正在洗澡,这时正好有一个雷击中避雷带,那这个人我觉得应该会被雷击的.只是一个假设,希望热心的朋友帮我推翻这一假设.
回复
luozi8250
2006年09月05日 15:56:48
7楼


你说的不是没有道理::就像跨步电压
但是我个人认为是没有问题的::1:雷电流一来。整个钢筋网都分流 2:电流流过的路径是泄放最快的路径 3:这个LEB 上所说的电压也不可能是说 雷电压到0(要这样的话大家都0了)。只是泄放过程中的一个电压差。
个人的理解
回复
huanghesheng
2006年09月05日 22:39:38
8楼


雷电流流过时,大楼每层的对地电位均不同,但只要人手触及的范围及跨步范围内的电位差不超过安全电压,对人就是安全的;在设置LEB箱处,由于LEB与此处的楼层底板钢筋作了等电位联结,雷击时该楼层对地电位差可能很大,但对于人体来说是处于一个等电位的环境中,并不会有危险。
回复
wja5735
2006年09月06日 07:42:36
9楼
两位分析得都很有道理,谢了!仔细想来应该像楼上说的:由于LEB与此处的楼层底板钢筋作了等电位联结,雷击时该楼层对地电位差可能很大,但对于人体来说是处于一个等电位的环境中,并不会有危险。
回复
dna8630
2006年09月06日 15:36:08
10楼
雷电流流过时,大楼每层的对地电位均不同,但只要人手触及的范围及跨步范围内的电位差不超过安全电压,对人就是安全的;在设置LEB箱处,由于LEB与此处的楼层底板钢筋作了等电位联结,雷击时该楼层对地电位差可能很大,但对于人体来说是处于一个等电位的环境中,并不会有危险。
这种理解比较象
回复

相关推荐

APP内打开