请教:低层建筑消防泵不能自灌吸水怎么办?
myhome2008
myhome2008 Lv.2
2003年09月18日 16:39:28
只看楼主

请教低层建筑消防泵不能自灌吸水,各位大虾都是怎么处理的?用底阀?自吸泵?

请教低层建筑消防泵不能自灌吸水,各位大虾都是怎么处理的?用底阀?自吸泵?
免费打赏
gs993214
2003年09月20日 12:36:30
12楼
从市政给水管引一DN25管供水,
吸水管上加止回阀
回复
qiang
2003年09月20日 20:03:22
13楼
引水罐不好用,经常出问题,漏水,还是自吸泵好一些,不过要和当地消防部门先打招呼。