请教:低层建筑消防泵不能自灌吸水怎么办?
myhome2008
myhome2008 Lv.2
2003年09月18日 16:39:28
只看楼主

请教低层建筑消防泵不能自灌吸水,各位大虾都是怎么处理的?用底阀?自吸泵?

请教低层建筑消防泵不能自灌吸水,各位大虾都是怎么处理的?用底阀?自吸泵?
免费打赏
neardespring
2003年09月18日 16:56:35
2楼
不懂 呵呵
回复
sunhf
2003年09月18日 17:10:47
3楼
我很久以前就开始要求建筑师必须做 半地下式消防水泵房
回复
qianzhou
2003年09月18日 17:31:57
4楼
把水池最低水位计算到消防泵泵轴吧!
回复
gyfen
2003年09月18日 17:32:19
5楼
可选用吸水管中带真空罐的水泵,而另一种办法就是在泵房的做一个1M3左右大的水箱,可引管直接至各台水泵的吸水管上,这变成了自罐式了!我在实际工程中两种方法都用过,而此都能消防验收!
回复
myhome2008
2003年09月18日 17:35:30
6楼
谢谢大家
回复
linyinong
2003年09月18日 17:58:31
7楼
试试真空罐或真空泵。
回复
mm
2003年09月18日 20:14:59
8楼
做引水罐比较好,底阀不太牢靠,引水罐的具体做法在老手册9中有介绍,罐体容积为吸水管容积的3~5倍。
回复
liangfp
2003年09月18日 23:02:02
9楼
做引水罐比较好
回复
machao
2003年09月19日 16:29:14
10楼
做引水罐
回复
xuliuda
2003年09月19日 20:44:59
11楼
还有什么更好的办法没
回复