直流屏为何绝缘报警啊?
shancha9026
2011年11月28日 10:33:26
只看楼主

用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?

用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?
woshiniyeee
2012年07月11日 14:35:53
2楼
这个查起来就比较困难了,肯定是有正接地或者负接地了。
回复
红苹果
2012年07月11日 18:12:39
3楼
这玩意麻烦了,,用直流地方很多,,检查起来估计麻烦,,
慢慢查吧,苦力活,,
一般设计要求可能会带选线监视,那就好办多了
回复
sd25
2012年07月14日 23:27:30
4楼
如果可以只有分路停电,然后逐一排查,我们这35KV站也报过,最后是在端子排上找到一个头发粗细的铜丝,柜体振动时就接地报警了,平时又没事,需要维护人员认真、心细!
回复
yuwenbin8
2012年07月18日 10:57:28
5楼
一路一路拉过去
回复