用用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?
用用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?
2楼
你好!应该是闪光绝缘装置电源有问题,有必要的话最好更换一台。
回复
3楼
谢谢楼上。
不过我比较疑惑的是,如果真的是闪光绝缘装置电源的问题,为什么,报警持续一分钟左右又停了呢。麻烦你给详细说一下可以吗?
[
本帖最后由 shancha9026 于 2011-11-29 09:46 编辑 ]
回复
4楼
控制部分可能出现问题了,小的闪络时有时无,一路一路的检测比较麻烦。
回复
5楼
是闪光绝缘装置电源 负极对地电压不稳定,也许是内部的元件不稳定。
回复
6楼
我们也碰到了类似的情况,也说是负极对低电压不稳定
回复
7楼
直流屏报警不一定是直流屏本身问题,先检查一下外围控制线路,有可能是高压柜控制回路问题,最好先测一下各个高压柜的控制回路的绝缘电阻,如果外围控制回路都没有问题,回过头来再检查直流屏本身,也有可能是绝缘监测出了故障。个人怀疑外围高压柜控制回路有间歇性绝缘电阻下降。
回复
8楼
上面的解释不好吧 起码先查一下直流出线啊 有可能是直流接地了···外部线路没问题的时候,再联系厂家查看直流装置的问题吧····
回复
9楼
支持楼上的,有可能出现有问题。
回复
10楼
将直流 馈线的绝缘电阻测一下,再判断是否为装置误报。
回复
11楼
可以在出现报警时断开直流屏馈出开关。如果故障报警消失,则问题出在直流屏外;如果故障报警依然存在,则问题出在直流屏内。
回复