能否用星三角启动??
fanlisong
fanlisong Lv.2
2006年08月13日 15:51:00
只看楼主

我单位有台30KW的助燃风机,型号为Y200L1-2,不知能否使用星三角降压启动。希望各位大侠给个意见。。

我单位有台30KW的助燃风机,型号为Y200L1-2,不知能否使用星三角降压启动。希望各位大侠给个意见。。
免费打赏
huanahu
2006年08月13日 17:19:04
2楼
应该是可以的!你可以看看电动机的接线柱的标识.
回复
fanlisong
2006年08月13日 17:25:44
3楼
但有人说风机是属于重载,不能使用星三角降压启动。不知这种说法对否。。。
回复
hdzh
2006年08月13日 17:37:55
4楼
星三角完全可以
我是配电箱厂家
不防联系以下我帮你们搞定
13381386179
回复
shuaifengqi1975
2006年08月13日 23:32:04
5楼
先看一下你们变压器的容量,不过应该没问题,30KW的风机星三角起动多的是,没问题。
回复
chief
2006年08月14日 08:55:51
6楼
可以星角启动,风机只是满载启动而已,个人认为不能算重载。
回复
diyici003
2006年08月14日 15:19:12
7楼
我觉得更多的是要考虑用星-三角启动,因为你们电机的功率已经有30KW了!!!
回复
ccc678
2006年08月14日 15:49:04
8楼
我把水泵也做成星角启动了,结果没事,哈哈.........
回复
hsbhwx
2006年08月14日 16:05:22
9楼
星角启动没有问题!
回复
小电容美眉
2006年08月14日 16:52:08
10楼
如果电机接Y接法的,估计就没办法了吧?我是说电机只有三个接线端时
回复
fujiusi
2006年08月14日 16:59:33
11楼
30KW的Y200L1-2电机正常运行是角型连接,可以用星-角起动,
回复