跨度24m,长45m,网格2500x3000,具体请看附件,请各位提出宝贵意见。klwl2004@163.com
跨度24m,长45m,网格2500x3000,具体请看附件,请各位提出宝贵意见。klwl2004@163.com
2楼
你的文件格式俺打不开啦,只能帮顶了。
多多来参与噢
回复
3楼
grd是什么文件啊楼主?
回复
4楼
不好意思,忘了说,我是用MST建的,用MST打开即可。
回复
5楼
大家来了还是发表一下意见吧,互相学习嘛。
回复
6楼
1.不明白为什么要做XYZ三向固定支座;
2.网架矢高可以做小一点,这样太大也浪费,不美观
回复
7楼
谢谢指教!
这是楼顶局部的部分屋盖网架,支座柱刚度较大,因此考虑三向固定铰支座。
矢高是根据经验公式算出来的。
但是我总觉得算出来的杆件界面比较小,心里没底啊。
想请各位看一下参数设置有没有问题。谢谢!
回复
8楼
因为网架支座弹簧刚度比较大,而且网架尺寸也不算大,属于小跨度网架,截面小很正常,只要控制好挠度和位移就足够了,不过也不至于设置成三向固定支座,X和Y向弹簧刚度取大点就行,Z固定。影响应该不会太大。鉴于是楼顶网架,注意风荷载的影响,风上吸力还是挺重要的
回复
9楼
支座三向固定的话这样算下来肯定比弹性的轻许多了。
回复
10楼
瞌睡虫说的很有道理。但是不太明白的是,平板网架的风吸力该如何考虑呢?
回复
11楼
我们一般考虑四个方向的水平推力和上吸力,就是根据荷载规范计算基本风压,然后根据侧面和平面的面积来把荷载平均分配给不同面的节点上面。
回复