两种冷却塔控制方案的比较
荔枝兔
荔枝兔 Lv.10
2006年08月13日 11:35:01
来自于中央空调
只看楼主

一座冷却塔,六台风机(2*7.5kw*3)、两个电动阀。1.将电动阀改成手动阀,用一台变频器同步调速6台风机,各种工况下,阀门和风机全开。用提高换热面积的手段,以求以近似相同的功耗获取设备可能提供的最低出水温度。2.设定不同的控制目标,根据实际出水温度开启不同的风机(2-4-6)台数和控制相应的阀门。请各位评委为PK打分!

1155442671863.jpg

免费打赏
linac
2006年08月13日 14:18:58
2楼
电动阀门装在进水管上?
回复
荔枝兔
2006年08月13日 16:40:11
3楼

是吗?幽默!
回复
fjs88
2006年08月14日 17:29:48
4楼
选择第二种方案,加装温度/流量传感器,形成闭环控制系统.
回复
荔枝兔
2006年08月17日 11:32:48
5楼

还要装流量?
回复
dinghaibin
2006年08月17日 12:37:55
6楼
理论上来讲,充分利用环热面积,有利于节能。从这一点出发,我选择第一种方式。单这种控制有点极端,要知道变频到一定极限就不再节能,结合台属控制才是好的办法。(但对“用提高换热面积的手段,以求以近似相同的功耗获取设备可能提供的最低出水温度。” 的提法有点疑惑。既然要获取设备可能提供的最低出水温度,那风机就不用变速了,除安全需要以外,全速运转就可以了。)
2.设定不同的控制目标,根据实际出水温度开启不同的风机(2-4-6)台数和控制相应的阀门。

请问方案2的电动阀门用出何在?有点看不明白。希望变冷却水流量?(应该不是)还是希望减少冷却塔工作组数?(好像做不到)。搂主的意思是方案2不能充分利用环热面积,我也不理解。因为从图示,冷却塔三组供水是不受控制的,不管风量有没有,冷却面布水是一样的。电动阀也不能起到减少工作组数的作用。

因此说,我只能从充分利用换热面积这一点支持方案一。实际上,希望结合风机变频+台属控制。
回复
荔枝兔
2006年08月17日 13:47:48
7楼

1.结合台属控制才是好的办法。好主意!
2.换热面积与换热效果并不是线型正比关系,例如出水温度逼近环境湿球温度时,再增加换热面积就徒劳了!又不能停机(风机),只好调速了。避免风机做无用功。
3.电动阀门是为了在部分负荷时防止冷却水短路。
4.是我的示意图没用画好,才会误导你。抱歉!
回复
dinghaibin
2006年08月18日 10:41:52
8楼
兔子,你的想法很细。但有些不必要,或考虑不周。
比如:“换热面积与换热效果并不是线型正比关系,例如出水温度逼近环境湿球温度时,再增加换热面积就徒劳了!又不能停机(风机),只好调速了。避免风机做无用功”既然塔已经选定了,那么出水温度逼近环境湿球温度时有两种情况,第一种:所有三组塔都在使用,即所有的面积都在利用,实际上对于冷却水塔来说,他的目标值是系统需要的冷却水温度设定值,如果这个值还没有被满足的话,出水温度就要再逼近湿球温度,只有加大风量,不能减小风量,那么避免风机作无用功的想法有何依据,也就是说,只要风机没有达到最大负荷,增加风量都是没有挑剔的。
第二种:假设能够加少冷却塔工作组数,就是说,这时候冷却塔面积没有充分利用,如果出水温度逼近环境湿球温度时还没有满足冷却水温度要求,最好的办法就是增加工作组数,即增加冷却塔面积。然后再考虑增加一组的风机风量。
例外:电动阀门是为了在部分负荷时防止冷却水短路。 水量供回是平衡的,即供多少,回多少,请问短路怎么会发生?
回复