冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
pl_18650599
2023年03月17日 17:25:38
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。

冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。

一、冷却塔隔声处理项目背景

杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。

二、冷却塔隔声处理方案

1.冷却塔噪音源

冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。

2.半隔声屏障

在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。

3.消声器

针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。

4.减震器与弹性支架

使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低频噪音和共振问题。

三、冷却塔隔音处理治理效果

经过冷却塔隔音处理方案治理后,居民区测试噪声值昼间为57分贝,夜间低于47.5分贝,达到国家二类地区噪声标准,符合《声环境质量标准》等相关规定。

冷却塔隔音处理主要是通过隔音消声来实现的,通过使用隔声屏障在噪音传播途径中降低噪音的传播,从而解决冷却塔噪声问题。