问个问题,两管制系统做冷却塔免费供冷,在冬天和夏天之间的过度季节。供回水温度多少?怎么控制换热的?
问个问题,两管制系统做冷却塔免费供冷,在冬天和夏天之间的过度季节。供回水温度多少?怎么控制换热的?
2楼
冷却水用在过渡季节制冷,这种系统现在比较少见!来学习一下,哪位大侠来解释一下!
回复
3楼
我以前有个项目做过设计没有办法解决末端无负荷情况冷却塔的结冻问题。
就是冷却塔水温经过板换再供应到末端。控制只要板换那边控制
回复
4楼
两管制系统做冷却塔免费供冷?
楼主把这个事说明白点吧
回复
5楼
飘过。。。。。。。。。。。
回复
6楼
说的详细点我们是新手
回复
7楼
谢谢楼主分享经验, 谢谢。
回复
8楼
供回水温度基本上取决于室外干球温度和湿球温度,是一个动态变化的。通过调节冷却塔开启台数、风机频率可以有一定的调节作用。
控制逻辑比较复杂,需要考虑不同情况下的优选择。举个例子,比如最开始负荷低时,开启一半冷却塔即可满足室内温度的需求,系统以小流量运行;室内负荷逐渐增大,需要增大风机频率,提供换热效果从而降低供水温度,增加冷却塔开启台数,增大水流量。但是降低的供水温度、增大的水流量受设备的影响,再不行就需要开启冷机了。
回复
9楼
说详细点,给大伙学习,第一次听到这样的
回复
10楼
资料还算可以的!谢谢了!
回复
11楼
资料还算可以的!谢谢了!
回复