问个问题,两管制系统做冷却塔免费供冷,在冬天和夏天之间的过度季节。供回水温度多少?怎么控制换热的?
问个问题,两管制系统做冷却塔免费供冷,在冬天和夏天之间的过度季节。供回水温度多少?怎么控制换热的?
12楼
谢谢楼主分享
回复
13楼
作秀的工程。实际运行上效果不好,循环泵和冷塔风机的电量也不小,再加上末端盘管的大风量运行的电量还不如开冷机划算。
回复
14楼
好吧,看来大家都没接触过多少。这种其实用在中央空调系统比较多,特别是酒店项目比较广泛。
冷季时,考虑采用冷却塔进行“免费供冷”,考虑到冬季及过度季节空调负荷较小,目前将免费供冷工况的冷冻水供、回水温度设定为8/℃,当室外湿球温度低于5℃时将冷模式切换至冷却塔供冷模式,冷却塔免费供冷板式热交换机组与水冷机组并联,冷冻水循环泵兼用。
我现在纠结的是冬季及过度季节空调负荷,建筑内区或厨房需要供冷,两管制分集水器需要分的比较细。还有就是板换的控制这块。。。谁懂呢?
回复
15楼
目前将免费供冷工况的冷冻水供、回水温度设定为8/13℃。
回复
16楼
这个真不懂啊?!!!等高手!!!
回复
17楼
本帖最后由 lizhimailnet 于 2014-1-9 14:00 编辑 无痕 发表于 2014-1-9 13:45 好吧,看来大家都没接触过多少。这种其实用在中央空调系统比较多,特别是酒店项目比较广泛。 冷季时, …1.这种供冷模式应该是在南方地区常用吧,在冬季以及过渡季节时,利用室外较冷的空气将中央空调系统的冷却水进行降温处理,通过板换换热后供给建筑物需要一年四季供冷的区域(内区),不知道我的理解是否正确?2.就是你说的纠结的地方,没有看明白,你是纠结负荷计算呢?还是纠结板换的控制呢?还是纠结分集水器的呢?希望你能把你纠结的事情说的具体点,好让大家帮你!
回复
18楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-9 13:59 1.这种供冷模式应该是在南方地区常用吧,在冬季以及过渡季节时,利用室外较冷的空气将中央空调系统的冷却 …您理解的没错。问题在,分内外区这种建筑用四管制系统比较合理,即使冬天开锅炉供热暖,也不影响冷却塔供冷。但用两管制的系统,势必需要区分开来。这样在冬季和过度季节时,才能在供暖的同时部分区域仍然可以供冷。这对于两管制系统,这是一个问题。还有就是,平常设计的冷冻水系统是7/12摄氏度,但冷却塔供冷时,冷冻水一侧温度为8/13摄氏度,末端设备选型时按7/12摄氏度,冬季过渡季节末端测冷冻水温度就不是设备选型时的工况。负荷计算是个问题。室外温度低于5℃开冷却塔供冷,冷却塔板换一侧的供回水温度是多少?这个板换改如何计算选型?
回复
19楼
无痕 发表于 2014-1-9 14:47 您理解的没错。问题在,分内外区这种建筑用四管制系统比较合理,即使冬天开锅炉供热暖,也不影响冷却塔供 …1.这种系统末端一定是四管制的,两管制是无法实现的,因为在同一时间段,同一建筑内有的地方要供暖,有的地方要供冷。2.关于末端设备选型的问题,你可以咨询一下设备厂家, 标准的是7/12,可以经过换算成8/13的。至于冷却塔侧的温度这个就不好说了,这是一个变量啊,需要经验值进行估算,可以参考一下已经实施的工程实例,或者向老工程师咨询一下。
回复
20楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-9 14:58 1.这种系统末端一定是四管制的,两管制是无法实现的,因为在同一时间段,同一建筑内有的地方要供暖,有的 …现在我就要做一个项目,酒店,两管制,还要冷却塔免费供冷。我想,只能在分集水器上,分细点,过渡季节开关控制下,不然没办法实现。计算问题是很麻烦……谢谢你
回复
21楼
无痕 发表于 2014-1-9 15:09 现在我就要做一个项目,酒店,两管制,还要冷却塔免费供冷。我想,只能在分集水器上,分细点,过渡季节开 …问题就这样解决了,最终效果如何,望告知!!!