以下事宜,求助大家: 当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制? 因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?

以下事宜,求助大家:
当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制?
因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?
免费打赏
林刚
2017年03月16日 15:41:01
2楼
电制冷的话建议冷却塔的运行频率有塔的出水温度控制,控制点设置比湿球温度高3~4度
回复
小虎爸
2017年03月16日 17:59:12
3楼
林刚 发表于 2017-3-16 15:41 电制冷的话建议冷却塔的运行频率有塔的出水温度控制,控制点设置比湿球温度高3~4度但是湿球温度是变化的,出水温度的最低值也是变化的,如何实现这个控制呢
回复
林刚
2017年03月17日 08:04:49
4楼
小虎爸 发表于 2017-3-16 17:59 但是湿球温度是变化的,出水温度的最低值也是变化的,如何实现这个控制呢自控系统安装一个湿球温度传感器,通过PLC计算出设定值就是检测值加3~4度;为设定值。控制变频器的运行频率
回复
宝贝佳林
2017年03月17日 08:15:10
5楼
林刚 发表于 2017-3-17 08:04 自控系统安装一个湿球温度传感器,通过PLC计算出设定值就是检测值加3~4度;为设定值。控制变频器的运行频 …楼主讲的很有道理。
回复
小虎爸
2017年03月17日 10:24:24
6楼
林刚 发表于 2017-3-17 08:04 自控系统安装一个湿球温度传感器,通过PLC计算出设定值就是检测值加3~4度;为设定值。控制变频器的运行频 …那就是一个串级控制了,湿球温度控制出水温度,出水温度再控制风机?假如湿球温度25度,最低水温为29度.当测得水温为29度时,风机降低频率,那么,出水温度为多少度时风机要停止变频呢?
回复
林刚
2017年03月17日 15:47:54
7楼
小虎爸 发表于 2017-3-17 10:24 那就是一个串级控制了,湿球温度控制出水温度,出水温度再控制风机?假如湿球温度25度,最低水温为29度.当测 …采用PID控制 转速自动控制
回复
小虎爸
2017年03月17日 21:01:12
8楼
林刚 发表于 2017-3-17 15:47 采用PID控制 转速自动控制就是说,这个控制策略,不用暖通工程师明确,PID已经规定好了的?
回复
林刚
2017年03月18日 07:54:15
9楼
小虎爸 发表于 2017-3-17 21:01 就是说,这个控制策略,不用暖通工程师明确,PID已经规定好了的?暖通可以体统控制思路
回复
小虎爸
2017年03月18日 08:31:34
10楼
林刚 发表于 2017-3-18 07:54 暖通可以体统控制思路那这个最低出水温度与风机停止变频的温度差值是不是要提出来,方便BA配合
回复
林刚
2017年03月18日 09:11:12
11楼
小虎爸 发表于 2017-3-18 08:31 那这个最低出水温度与风机停止变频的温度差值是不是要提出来,方便BA配合不需要 采用PID控制转速进而出水温度,自控系统会根据实际的出水温度控制风机的转速PID的目的就是使出水温度维持在设定值附近,当然设定值比湿球温度高几度是可以设定的