我这里有个问题,需要大家帮我解决一下我们公司一冷却塔用了三年了,现在越来越觉得冷却塔满足不了我们的需要,特别是夏天今年最高出水温度达到了36度,为止公司损失了不少,(我们公司是化工企业,要求比较高),由于目前一个循环水场供两条生产线,无法停下更换填料。现在我们想通过调整冷却塔风机叶轮来加大风量以控制夏天的冷却水水温。但是目前不能确定调整风机叶轮是否能达到目的,再有运行成本是否要增加,经济上是否有成效。
我这里有个问题,需要大家帮我解决一下
我们公司一冷却塔用了三年了,现在越来越觉得冷却塔满足不了我们的需要,特别是夏天今年最高出水温度达到了36度,为止公司损失了不少,(我们公司是化工企业,要求比较高),由于目前一个循环水场供两条生产线,无法停下更换填料。现在我们想通过调整冷却塔风机叶轮来加大风量以控制夏天的冷却水水温。但是目前不能确定调整风机叶轮是否能达到目的,再有运行成本是否要增加,经济上是否有成效。
谢谢大家发表意见!
2楼
增大叶片角度有一定的效果,不过实际功耗会有所增加,风量的加大也会造成飘水量增加。
回复
3楼
我觉得这是一个值得探讨的问题:
1.如楼上所说,增大角度会有问题。风机叶片的可选角度一般在一个范围,而冷却塔制造商在配备风机的时候一般不会建议使用上限最大值,一般只建议使用最大角度的75%为极限值以保证运行的可靠和出水效率。
2.化工厂要分析一下你的水质情况,如果水质不是很好,加之选用薄膜型填料,会有堵塞的问题,也会加大空气阻力,影响冷却效果。这个要具体问题具体分析。按理来讲一般情况下3年应该不会这样!一般冷却塔填料的使用寿命在15年。
3.复核当时选塔时的设计流量和现在的实际运行流量有没有出入。
4.在就是你的循环水配水管路是安装在地上?即使有保温措施,工艺计算是这种户外地上安装的管道的最大设计温度同比要比地下的高5~10度左右!
5.冷却塔周围是否有新建的构筑物,如果太近也会受到影响!
以上只是本人的一些拙见!希望大家讨论!
回复
4楼
1.增大叶片角度与功耗是否是线性关系,有没有计算公式?
2.我们公司的设计流量是4800现最大用量是5200立方每小时。
3.我们的循环水主管是安装在地下,支管安装在室内。
4.冷却塔周围没有什么新建的建筑物。
5.我们的水质控制还是比较好的,严格按照国家的有关标准进行水质处理。
6.如果不对风机叶片进行调整那就考取什么办法进行降温,使之达到我们所需的水温。
望各位再给一些建议
回复
5楼
加大风叶倾角极有可能导致电机过载!
巴赫普冷却塔诚招中国北区代理经销商,有意合作可与我联系,0411-39833830 乔先生
回复
6楼
加仪层填料可能好点
回复
7楼
可以改造一下
回复