无风机冷却塔PK 机力冷却塔
dl-marley
dl-marley Lv.2
2006年09月05日 17:26:30
只看楼主

无风机冷却塔标榜1 噪音低2 热力性能好希望各位能给予解答

无风机冷却塔标榜
1 噪音低
2 热力性能好

希望各位能给予解答
免费打赏
songdan1008
2006年09月09日 15:56:01
2楼
其实未必,机械通风可以充分保证进塔风量,对散热更加有利,同时,也要考虑日后效率衰减的因素.如果是喷雾塔,还要考虑水质的问题,容易堵塞.
回复
soddyq
2006年09月15日 14:51:30
3楼
有马力的朋友么?知道的朋友也可以跟我联系。我想了解一下在冷却塔飘水率测试上的一些问题。能否和我联系一下?我的邮箱是soddyq@yahoo.com.cn
回复
emily876001
2006年09月18日 18:38:22
4楼
其实热力性能对于什么种类的塔来讲都是一样的,但是没有风机,肯定尺寸会比机械式的尺寸大很多.
回复
jswunan
2006年11月09日 17:37:01
5楼
各位朋友水里含有乙炔和少量氯气该选择哪种塔型该怎么解决啊。希望大家帮帮忙啊
回复
q16144337
2006年11月10日 10:42:47
6楼
看你所需水量大小
回复
leetian
2006年11月16日 15:31:54
7楼
1)噪声未必低,因为
由于无风机,水塔面积大于机械塔.淋水面积大,水声的叠加声很大;
2)热性能只有合格与不合格,并不比机械塔"好"
另外无风机仅能降5~6 C温差,大温差无法降.且仅依靠自然通风,对填料和水质要求很高,填料捎有堵塞,性能即无法调整了.

水中含有氯离子即可能呈现酸性水,这时候要注意水塔材质,接触水的部分尽量采用FRP,PP,PVC,SUS316(L)以上材料.避免腐蚀.
回复
yanhaibing888888
2007年03月31日 16:31:41
8楼






同意以上意见!!
回复
tanhaiou
2007年04月03日 19:06:24
9楼
热工不能和有风机的比啊
回复
csrco
2007年05月26日 10:43:23
10楼


这要看水的酸性大小了,酸性强的话,填料可以使用FRP、PP、或木材。

乙炔的存在也要看浓度了,一般不要紧,水塔一开就析出去了
回复
wankexin
2007年05月30日 18:40:44
11楼
告诉大家一个消息,因为冷效问题,台湾人今年起不怎么再卖无风机了,因为那都是骗、骗、骗。。。。。
无风机浪费国家资源!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!记得最近西部某省长好象声明达不到节能指标要下台,坚决支持!