无风机冷却塔PK 机力冷却塔
dl-marley
dl-marley Lv.2
2006年09月05日 17:26:30
只看楼主

无风机冷却塔标榜1 噪音低2 热力性能好希望各位能给予解答

无风机冷却塔标榜
1 噪音低
2 热力性能好

希望各位能给予解答
免费打赏
lisp81
2007年05月31日 16:23:34
12楼
我有关于无风机冷却塔的所有技术资料。
无风机冷却塔,就是水力驱动冷却塔,利用空气动力原理来冷却水,效果很好,温降比机力塔好,而且飘水率低,
噪声低是根据玻璃钢有很大关系,
如有需要可一联系lisp82@163.com
回复
lisp81
2007年05月31日 16:27:17
13楼
水力驱动冷却塔是没有填料的。不堵塞,不用换填料,耐高温。
利用喷雾驱动装置来将水雾化,气水比高,冷却效果就很好。
喷雾驱动装置的动力只要原水有0.15Mpa的余压就能够驱动了,所以无动力驱动。
这是飞机设计院搞的。
回复
csrco
2007年05月31日 21:49:24
14楼



别在这忽悠我们了,当我们什么了?
回复
wankexin
2007年06月04日 09:49:50
15楼
水力驱动冷却塔是没有填料的。不堵塞,不用换填料,耐高温。
利用喷雾驱动装置来将水雾化,气水比高,冷却效果就很好。
喷雾驱动装置的动力只要原水有0.15Mpa的余压就能够驱动了,所以无动力驱动。
这是飞机设计院搞的。

14楼说的对。
请问:喷雾驱动装置的动力只要原水有0.15Mpa的余压就能够驱动了,所以无动力驱动。 这0.15Mpa的余压要增加水泵的功率几千瓦?比机力塔要增加几个千瓦?懂吗?好好计算一下,再来这里现丑!!!???
这两天国务院还在下发通知“强调节能,限制空调温度”。真是一点爱国主义精神都没有?
回复
leetian
2007年06月13日 10:52:42
16楼
这一行业同样存在伪科学, 比如标榜水力驱动不需动力. 如果这样, 那国外做机械通风的都是傻子. 偏偏有的业主或出于愚昧, 或由于利益驱使, 竟然在招标中允许所谓的"无动力水塔"参与, 并拿项目给他们做实验. 大家想想, 用水泵驱动和用风机驱动, 那一个效率高?
欢迎大家来探讨.
LEE TIAN
13386069298
LT@133SH.COM
回复

相关推荐