以下事宜,求助大家: 当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制? 因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?
以下事宜,求助大家:
当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制?
因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?
12楼
林刚 发表于 2017-3-18 09:11 不需要 采用PID控制转速进而出水温度,自控系统会根据实际的出水温度控制风机的转速PID的目的就是使 …非常感谢!!
回复
13楼
我感觉冷却塔风机加变频器意义不大吧,能省多少电啊?不如根据冷却塔的出水温度控制冷却塔风机的开关顺序。
回复
14楼
看到各位大神的恢复,学些了
回复
15楼
zllonelyfish 发表于 2017-3-19 19:41 我感觉冷却塔风机加变频器意义不大吧,能省多少电啊?不如根据冷却塔的出水温度控制冷却塔风机的开关顺序。对于一塔一风机来说,变频是有意义的,因为小负荷时,明明风机低速运转就可以逼近室外湿球温度,但是不变频的话,大量电能变白白浪费了
回复
16楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
17楼
谢谢楼主,辛苦了!!!
回复
18楼
根据冷却塔出水温度控制,冷却塔出水温度满足冷机最低冷却水温要求,采用PID控制,下限为冷机最低允许冷却水温度,上线为冷机标准工况冷却水进水温度
唉,在北方零下三十度的天开冷水机确实是一件头疼事呀
回复
19楼
谢楼主分享,学习了
回复
20楼
我的实际经验,采取湿球温度+3度作为冷却水出水温度控制点,控制风机转速,节能效果不错,特别是大系统,
回复
21楼
del4410 发表于 2017-4-11 08:45 我的实际经验,采取湿球温度+3度作为冷却水出水温度控制点,控制风机转速,节能效果不错,特别是大系统,实际经验,值得学习,谢谢了