1.风机盘管有没有什么国标风量是2380m3/h的。2.甲方要求冷却水温差按3.5度算,说是实际只能达到这么多,这样合理吗?
1.风机盘管有没有什么国标风量是2380m3/h的。
2.甲方要求冷却水温差按3.5度算,说是实际只能达到这么多,这样合理吗?
2楼
强烈呼唤斑竹。。。
回复
3楼
1.国标最大号的风机盘管就是2380CMH的
2.不合理,5度温差是标准工况。如果按3.5度温差的话,得校核冷凝器与冷却塔的能力,非常的麻烦。当然,实际运行于3.5度温差的状况是完全可能出现的。冷却塔的选择与当地的湿球温度有很大关系。
回复
4楼
那在重庆地区冷却塔的冷却水量该如何选择,如果只有3.5度温差是不是就要加大冷却水量。
回复
5楼
重庆,空调夏季室外计算湿球温度为27.3度,建议冷却塔,按32/37工况,选用。按此温度校核主机冷量,做修正。
回复
6楼
好问题,这个要顶一下,我也碰到同样的问题了!
回复
7楼
甲方的人半瓶水。
实际使用中,冷却塔进出水温确实很难达到5度。这跟当地的气侯条件,实际空调负荷有关。
但设计选型肯定是按5度计算的。具体的要根据厂家样本和当地气侯参数进行计算,比较复杂。
有个简便的方法。如果是电制冷的机组,按制冷量(万大卡/小时)的3倍算流量就行了。
比如电制冷机制冷量100万大卡,冷却泵一般流量为240-250吨左右,冷却塔选300吨,肯定不会有问题。(如果选250吨,在夏季高温时的阴雨和潮湿天里,冷却水温可能会偏高)
回复
8楼
多谢多谢!我们这边甲方很强势,搞得我设计很麻烦。
回复
9楼
1.有
2.听人劝吃饱饭。
回复
10楼
路过学习一下,内蒙这边天气温差很大,白天时冷却塔散热不是很好,造成冷水机组高温报警。
回复
11楼
FP238风机盘管就是2380的。
回复