请教高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用!煤矿上的
yh13861475460
2006年08月12日 22:37:42
只看楼主

讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!! 在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。

讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!!
在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。
讨论请教中!!
我们是做煤矿电气开关的!!
免费打赏
nlb
2006年08月21日 12:43:15
12楼
Q=U*U/X,X=1/(2*3.14*f*c)
回复
yh13861475460
2006年08月22日 15:28:29
13楼
谢谢 问里很多大型开关厂的技术人员都不知道的答案
回复
zhujun_522
2006年08月22日 17:47:45
14楼
简单点说 电容器是补偿无功功率的
因为电容器是一种很娇的设备,为防止某些操作过电压加到电容器上而损坏电容器所以需要加一个LA
LA的作用主要是防止操作过电压
回复
liscmen
2006年08月30日 12:31:54
15楼
l厉害啊!
回复
nlb
2006年08月30日 14:16:05
16楼

这里电容器的作用不是补偿无功功率的,5楼是正确的。如果没有直配电机,就无需这个配置。
回复
panrq
2006年08月30日 15:47:32
17楼
母线上装直配电机避雷器可以吗?我从来没用过电容器作防过电压,
回复
zhujun_522
2006年08月30日 15:49:27
18楼
电容器特性 电压不会瞬时增大
电抗器特性 电流不会瞬时增大
回复
whstyb
2006年08月30日 16:26:28
19楼
单线图怎么画的?
回复
godbb
2006年08月30日 17:40:43
20楼
好资料学习,中
回复
blacknm1
2006年08月30日 21:00:21
21楼

f、c分别是什么?
回复

相关推荐