请教高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用!煤矿上的
yh13861475460
2006年08月12日 22:37:42
只看楼主

讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!! 在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。

讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!!
在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。
讨论请教中!!
我们是做煤矿电气开关的!!
免费打赏
squallfeng
2006年08月12日 22:54:11
2楼
可否给予详细点的描述,用什么型号高压柜?在什么地方安装避雷器和电容器?什么形式布置?用户侧主要是什么用电设备?
避雷器有过电压保护功能但电容柜要看你装在什么位置!
回复
yh13861475460
2006年08月12日 23:00:43
3楼
典型图集里都有 KYN28 XGN GG1A 等等
回复
yh13861475460
2006年08月12日 23:02:14
4楼
避雷器和电容器装在同一台柜内
回复
超龄不惑驹
2006年08月13日 10:03:27
5楼

其实,避雷器+电容器方案,这是对3~10kV系统的发电机或电动机雷电侵入波保护!
由于发电机或电动机比同一电压等级的变压器冲击绝缘水平低得多,为了防止发电机或电动机匝间绝缘的损坏,必须将雷电侵入波的陡度限制在5kV/μs以下。一般地采用防护电容器来限制雷电侵入波陡度:
对于中性点有阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在5kV/μs以下,每相安装0.5~1.0μF电容器;
对于中性点无法用阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在2kV/μs以下,因此每相必须安装1.5~2.0μF电容器。
回复
yh13861475460
2006年08月13日 12:55:18
6楼
谢谢,不惑驹,很专业。
哪里有,此问题的相关介绍的 正规书籍或资料?
回复
efu3690
2006年08月15日 13:50:26
7楼
很专业,请教一个问题:

对于中性点有阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在5kV/μs以下,每相安装0.5~1.0μF电容器;
对于中性点无法用阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在2kV/μs以下,因此每相必须安装1.5~2.0μF电容器
大概是多少千乏的电容。
回复
nlb
2006年08月15日 14:17:42
8楼

如果是买专用的防护电容,它是直接以μF为单位的,如果用普通的移相电容代用,可以自己算一下。
回复
nlb
2006年08月15日 14:27:07
9楼
50kVAR的10kV移相电容,它的电容量是1.59μF。
回复
nlb
2006年08月15日 15:03:10
10楼
中华人民共和国电力行业标准

交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
Overvoltage protection and insulation coordination for
AC electrical installations
DL/T 620—1997

中华人民共和国电力工业部1997-04-21批准 1997-10-01实施
.................

9.11 为保护直配电机匝间绝缘和防止感应过电压,装在每相母线上的电容器,包括电缆段电容在内应为0.25μF~0.5μF;对于中性点不能引出或双排非并绕绕组的电机,应为1.5μF~2μF(图19~图24)。
电容器宜有短路保护。
回复
electricity
2006年08月21日 01:38:21
11楼
50kVAR的10kV移相电容,它的电容量是1.59μF。
请问NLB, 这个换算公式是?
回复