请教高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用!煤矿上的
yh13861475460
2006年08月12日 22:37:42
只看楼主

讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!! 在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。

讨论高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用,问了很多厂家都没有肯定的答复!请教!!
在10KV高压开关的图集中,有一个方案是 避雷器+电容器 ,电容器的容量在16Kvar左右, 不知此柜子在供电系统中的作用。我问过几个厂家,包括北京开关厂这样的大厂,技术人员给我说可能是起到 补偿作用,也不确定。但如此小的容量在系统中能补啥啊?这答案不太信服。 后来看了一些图集,标的用途是 保护。不知道 是不是起的是过电压保护,问了其他几个厂的技术人员 也是模棱两可的答案。
讨论请教中!!
我们是做煤矿电气开关的!!
免费打赏
nlb
2006年08月31日 08:53:39
22楼

直配电机是指未经变压器直接与架空线相联的电机。
直配电机仅用避雷器保护过电压是不够的,避雷器仅能抑制雷电过电压的幅值,而雷电冲击波的上升速率是需要用电容器来抑制的。
回复