湿式报警阀启动后这个现象是否正常
xuehaixing
xuehaixing Lv.2
2011年11月26日 12:39:53
只看楼主

新手急盼前辈赐教 现象:一个区域有8组湿式报警阀,假设7个湿式报警阀网管后都不漏水,仅1个湿式报警阀后网管微渗漏,直致造成供水系统降压,稳压泵自动启动补水至停泵(按设计压力0.15MPa-0.20Mpa 气压罐300L),但这个湿式报警阀压力开关报警,主泵启动。 1)这个现象是否正常? 2)稳压泵启/停,设计压力是否正确?

新手急盼前辈赐教
现象:一个区域有8组湿式报警阀,假设7个湿式报警阀网管后都不漏水,仅1个湿式报警阀后网管微渗漏,直致造成供水系统降压,稳压泵自动启动补水至停泵(按设计压力0.15MPa-0.20Mpa 气压罐300L),但这个湿式报警阀压力开关报警,主泵启动。
1)这个现象是否正常?
2)稳压泵启/停,设计压力是否正确?
免费打赏
难得有空
2011年11月28日 12:53:16
2楼
1)这个现象是否正常?
这个现象不正常。
2)稳压泵启/停,设计压力是否正确?
稳压泵的设计压力:起泵压力略高于主泵的扬程,停泵压力高于起泵压力。
按照您的描述,在稳压泵压力已不能保持管网系统压力的情况下,管网泄漏量已大于1L/s,应立即检查管网。3.6m3/h的泄漏量不小。
关于稳压罐容积:如是喷淋系统150L即可,如是消火栓应为300L,合用系统可为450L。
你描述的300L和你的喷淋系统不符。
回复
金——
2011年11月28日 13:09:37
3楼
给排水群144923551,可以到里面继续交流!!
回复
wangshiyou1978
2011年11月28日 13:34:41
4楼
不太懂,学习中
回复
mary-miao
2011年11月28日 13:51:34
5楼
稳压泵设计压力怎么这么小呀,和末端喷头要求的压力差不多
似乎不对头哦,稳压泵要大于主泵设计压力的1.05倍
回复
w-jwei
2011年11月28日 16:15:53
6楼
楼上几位分析的不错,楼主要说明下喷淋泵的扬程,稳压泵的位置等!!
回复
ldl4101026
2011年11月29日 10:33:28
7楼
当然不正常,建议首先要检查泄漏是否比较大造成补水时报警阀瓣打开时间过长,二是检查一下延迟器是否有问题,定压是根据系统情况来的,
回复
懒人啥都不写
2011年11月30日 08:52:32
8楼
1.如果管网漏水量持续而且足够大的话(漏的量有多大?至少要超过报警阀自带的延时器的排水能力,“微渗漏” 这个说法没法想象),报警阀压力开关动作是正常的,不正常的是管网漏水的现象;
2. 稳压泵的概念在国家标准里是没有的,国标规范中只有增压泵一说,如果楼主所提到的设备是增压泵功能,可能会设置在建筑物的屋顶,与屋顶高位消防水箱同设一处,这样的话楼主所提的压力值范围也是可以的,因为喷淋增压泵的功能是保证最不利点喷头(通常是最高楼层的喷头)的工作压力值,有0.15~0.2MPa的增压,加上所设位置的几何高差,应该是可以满足了。但如果是按照一些地方消防规程(比如上海市的地方规程)设置喷淋稳压泵的话,那稳压泵的扬程通常要比主泵高0.1MPa为宜,才好实现稳压泵的启停控制。
希望以上对楼主有帮助,如果楼主找到问题的症结和解决办法,也请不吝回帖告诉大家一声吧,有个印证。
回复

相关推荐

APP内打开