急,求助,燃气管这么穿合规么?
thermoengine
2011年11月25日 10:17:46
只看楼主

最近看中一个楼盘,价格位置都挺好,就是厨房里面燃气管道是自下而上贯穿整栋楼的。燃气管干管能从室内贯穿么?是不是很危险?

最近看中一个楼盘,价格位置都挺好,就是厨房里面燃气管道是自下而上贯穿整栋楼的。燃气管干管能从室内贯穿么?是不是很危险?
thermoengine
2011年11月25日 10:21:40
2楼
就是这样子的,这个是厨房,下面就是灶台
回复
thermoengine
2011年11月25日 12:37:54
3楼
1320810107938_000.png
回复
lukven
2011年11月25日 16:28:41
4楼
都看不到燃气表在什么地方,按照规范,这样穿管是没什么问题,但是对使用而言,是相当的不方便,只能说这种方式是合规不合理。
估计燃气公司会要求你装厨房的门的,不能做开敞式的。
还有个问题,你的燃气灶不能离管道太近了,烟道出口就不是太方便,这个房子的厨房摆放相当费劲。

[ 本帖最后由 lukven 于 2011-11-25 16:31 编辑 ]
回复
thermoengine
2011年11月25日 20:05:18
5楼
额,这个是干管吧,干管能从室内这么穿啊?多危险啊?我去同事家里,燃气管都是室外,要么在楼梯间,然后很短很细的一根引入管引到厨房里面的。
回复
flier_01
2011年11月26日 12:36:48
6楼
可以的
但是必须是厨房或者厨房的小阳台
厨房必须有外窗
严禁穿越卧室等房间
回复
zhaowenliangde
2011年11月26日 14:12:52
7楼
如果不合适是不能交工的。
回复
yijian2876
2011年11月26日 14:15:16
8楼
有严重问题,投诉
回复
wangj2006
2011年11月26日 17:14:10
9楼
没问题,煤气表可以藏在橱柜中,只是不太宽,安放灶具和排油烟机比较费劲。
回复
tianweizhao30
2011年11月26日 23:08:09
10楼
管子可以靠边装啊,这样装,业主装修无法包。
回复
lingxi_cn
2011年11月27日 14:54:10
11楼
上面的几位说得很对,该设计不违反规范但不合适,一般正规的设计院都不会这么设计的,施工单位也不敢随意改动设计的啊。