顶层楼梯间、突出屋顶楼梯间如何理解?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年11月23日 23:13:57
只看楼主

1.《抗震》7.3.8 楼梯间尚应符合下列要求:1) 顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片;7~9度时其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2Φ10的钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,每皮的配筋不少于2Φ6,砂浆强度等级不应低于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。4)

1.《抗震》7.3.8 楼梯间尚应符合下列要求:
1) 顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片;7~9度时 其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2Φ10的 钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,每皮的配筋不少于2Φ6,砂浆强度等级不应低于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。
4) 突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,所有墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片。

2. 我想大家在写说明的时候,都是尽量按照规范的语言照抄的(至少,我们以前是按照规范的写法照抄到总说明的)。那么,就有了个问题:啥是顶层楼梯间啥是突出屋顶的楼梯间?

3.我个人从规范字面中理解,应该是按图一、图二的定义理解。
1)图二:按规范理解做法是没有问题的。
2)图一:就会有问题。顶层是不需要设置钢筋混凝土带的。而这肯定不是规范的本意。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-23 23:17 编辑 ]

lt.JPG

免费打赏
eagle_rin
2011年11月24日 11:32:26
2楼
我的理解是 顶层指结构顶层;而至于“顶层是不需要设置钢筋混凝土带的” 从规范的设定来看“沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片 ” 比设置“钢筋混凝土带或配筋砖带” 的效果更好。
回复
夏宁
2011年11月24日 13:50:06
3楼
一点不矛盾,假如楼梯间不突出屋面的话按第一条,突出的按第四条。
回复
chinalxb
2011年11月24日 14:34:50
4楼
中国规范的编制组真应该换换思路了,设计者若通通照搬规范,那还分什么设计规范和施工规范做什么?就弄一合本,让施工单位照着规范做不就得了么.
回复
m181113992
2011年11月24日 14:44:57
5楼
确实是个问题,规范就一本,理解千万种
回复
z1030690024
2011年11月24日 14:46:49
6楼
新手,来学习一下
回复
laotala
2011年11月24日 14:56:20
7楼


恩!有点道理!
回复
sunrain1101
2011年11月24日 15:35:44
8楼
新手来学习一哈!
回复
itiesong
2011年11月24日 15:36:41
9楼

同意此观点
回复
chen13033576
2011年11月24日 16:42:39
10楼



这个说得很有道理!
回复
tzlxdd
2011年11月24日 17:06:09
11楼
42372816河南结构群
回复

相关推荐