1.《抗震》7.3.8 楼梯间尚应符合下列要求:1) 顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片;7~9度时其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2Φ10的钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,每皮的配筋不少于2Φ6,砂浆强度等级不应低于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。4)
1) 顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短钢筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片;7~9度时 其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2Φ10的 钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,每皮的配筋不少于2Φ6,砂浆强度等级不应低于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。
4) 突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,所有墙体应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊网片。
2. 我想大家在写说明的时候,都是尽量按照规范的语言照抄的(至少,我们以前是按照规范的写法照抄到总说明的)。那么,就有了个问题:啥是顶层楼梯间啥是突出屋顶的楼梯间?
3.我个人从规范字面中理解,应该是按图一、图二的定义理解。
1)图二:按规范理解做法是没有问题的。
2)图一:就会有问题。顶层是不需要设置钢筋混凝土带的。而这肯定不是规范的本意。
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-23 23:17 编辑 ]