请问各位大虾,当建筑消防管采用无缝钢管时,当他们穿越楼板时,是否需要加防水套管,如果要加请问防水套管高出楼板多少?

请问各位大虾,当建筑消防管采用无缝钢管时,当他们穿越楼板时,是否需要加防水套管,如果要加请问防水套管高出楼板多少?
免费打赏
ldsun
2003年09月11日 20:55:37
2楼
先看看有防水要求吗?别水管穿什么都用防水套管,更何况楼板根本就不符合装防水套管的要求,难道还局部加厚?
回复
sw-water
2003年09月12日 14:26:31
3楼
只有当管道穿过建筑物,管外壁需要密封的部位才需要防水套管,比如地下室外墙、水池壁等,一般楼板不需要,何况是否加防水套管与用什么管材没有关系
回复
yong12345
2003年09月13日 08:14:21
4楼
穿楼板只要设置普通的套管,套管高出楼层完成面50MM就可以了!套管你用铁皮套管或大一号或两号的钢管做都可以!
回复
huanhuan
2004年04月01日 21:32:20
5楼
我们做连套管都不加。
回复
mtelec
2004年04月01日 22:10:15
6楼
只设普通的套管,大两号
回复
xerxes
2004年04月08日 13:11:03
7楼
不需要加防水套管
回复
tuzidetiankong
2004年04月08日 13:33:49
8楼
普通的套管就可以了。
回复