冷却塔能不能放在地下室
benben9527
benben9527 Lv.2
2006年08月10日 16:17:52
来自于中央空调
只看楼主

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~
问题:1。能不能放地下一层?
2。有什么不良效果?
3。土建有什么要求?
免费打赏
hwhy998
2007年08月13日 20:42:11
82楼
没见过冷却塔放在地上室的工程设计,也见过有什么规范可依据的!放在地下室不妥.
回复
csrco
2007年08月13日 21:52:51
83楼
少见多怪了,不过是利益和技术的冲突罢了
回复
torlon
2007年08月13日 22:59:14
84楼
如果有足够的散热条件,到是可以的。不管装到那儿,只要满足散热就可以了。
回复
luo126
2007年08月13日 23:14:12
85楼





在我看来,没有什么不行的,去年我做了个项目,
就把冷却塔放地下的
回复
luo126
2007年08月13日 23:16:57
86楼




书上是教条主义
在工作中根据实际情况来嘛
回复
luo126
2007年08月13日 23:18:47
87楼




呵呵....
打井的费用怎么也得30W以上
回复
easy1983
2007年08月14日 11:13:02
88楼
回复
guolao614
2007年08月14日 22:23:10
89楼
为预防地下冷却塔军团菌细菌扩散,排风口不朝向动力阴影区---整出人命来,麻烦就大了!!
回复
jetmee@co163
2007年08月15日 04:25:44
90楼
我感觉还是应该按常规的去做,你可以和人家好好的解释吗
回复
kulling
2007年08月15日 10:34:10
91楼


支持!!用水源热泵不是更好吗????干吗还搞一个冷却塔,我在昆山见到是见到过把冷却塔放在建筑物旁边的,还没见过放在地下室的!嘿嘿~~~楼住工程完工后再来看看这个帖子啊,说说你最后是怎么办的?效果如何??好吗???
回复

相关推荐

APP内打开