冷却塔能不能放在地下室
benben9527
benben9527 Lv.2
2006年08月10日 16:17:52
来自于中央空调
只看楼主

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~
问题:1。能不能放地下一层?
2。有什么不良效果?
3。土建有什么要求?
免费打赏
xfj139
2006年10月20日 09:25:57
52楼
听说某设计院老几说有什么冷却仪
大家听说过吗
回复
二虎
2006年10月20日 12:37:01
53楼
现在冷却塔型号很多,外型也很好看

还是和领导多沟通沟通吧
回复
haodangxp
2006年10月20日 13:35:25
54楼
散热问题如何解决?解决了这个问题应该可以实行。
回复
wanghonwy
2006年10月22日 01:11:26
55楼
只要保证冷却塔所需要的风量,是可以放在地下室的,但要保证冷却塔的高度,否则塔体会溢流,浪费水,增加管理成本.
回复
somebody665
2006年10月22日 10:14:14
56楼


4d4d
回复
lusonglj
2006年11月08日 08:44:00
57楼
没问题的 只要能够散热就行了
回复
kt2003204114
2006年11月08日 09:06:53
58楼
冷却塔放在地下室当然不好,主要是散热不便 ,进排风工程较大,增加投资较大,
回复
summer_wl
2006年12月13日 10:32:50
59楼
空调应该是效果第一的,牺牲制冷效果来满足视觉效果,这样的空调是作不好的。到头来业主还要找你的麻烦。
三思,兄弟。
回复
guest-2115146
2007年02月14日 11:20:36
60楼
放地下室的话,你的地下室得多高啊?地下室的敞口面积得多大啊?地下室还能用作它用吗?
回复
gegeread03
2007年02月23日 14:11:58
61楼
真敢想!这年头什么人都有!
回复

相关推荐