只看楼主

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?

手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~
问题:1。能不能放地下一层?
2。有什么不良效果?
3。土建有什么要求?
免费打赏
yandongmusic77
2008年09月08日 10:07:32
132楼
如果非得执意要放在地下室,一旦出问题就麻烦了 建议更改方案地源热泵的方案
回复
hutaoyijie
2008年10月02日 09:58:32
133楼
没见过这样老总,可能有钱吧!干脆也给冷却塔盖间特大的房子把它装里面,不就看不见了
回复
jinminghou
2008年10月03日 22:44:29
134楼
我也遇到过这样问题,屋面、地面都没地方, 后来建议在室外车库入口顶棚处搭平台,冷却塔放在上边。
回复
guiguidemm
2008年10月07日 11:23:02
135楼
不能用就不用冷却塔 冷源的选择很多
回复
luo1023
2008年10月24日 15:56:03
136楼

同意、用水冷的的主机
回复
zews001
2008年10月26日 12:44:12
137楼
真的新鲜,太有创意了!
不知道最后冷却塔是不是设计在地下室啊,确实比较雷人!
回复
kuzhonghu
2008年11月05日 10:08:19
138楼
看来做在地下的也蛮多的哦。
我想问下,要是放在下面,机组停机时那水会有什么问题的,会倒流不?
新手:)
回复
hexiaohui725
2008年11月25日 11:59:12
139楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
lzzlove
2008年11月30日 14:35:21
140楼

1、可以!
2、散热效果会有一定影响,如果冷却塔不大,或甲方同意,可以使用风机解决这个问题!
3、此项需和甲方沟通,另外冷却塔基础要符合要求,水系统要注意水倒灌问题,噪音有没有特殊要求的问题!:victory:
回复
bjxhhz
2008年11月30日 17:19:54
141楼
要看是什么型式的冷却塔,如果是闭式的冷却塔是可以放在地下室或制冷机房内的。
回复