如下图所示,上部区域与该更应是为同一防火分区,但是上面车间与该更衣室无直接互通的门,请问该中情况下是否要在该单独的更衣室内设置两个消火栓,还是无视非防火墙的阻隔,消火栓画圆保护半径来考虑!求解
如下图所示,上部区域与该更应是为同一防火分区,但是上面车间与该更衣室无直接互通的门,请问该中情况下是否要在该单独的更衣室内设置两个消火栓,还是无视非防火墙的阻隔,消火栓画圆保护半径来考虑!求解
2楼
同一防火分区每个点有两股水柱到达,消火栓可穿防火门,但不能穿防火分区,你上面和下面的更衣室是一个防火分区,是可共用消火栓保护的,但问题你能保护到吗?建议增加消火栓!!
回复
3楼
不能画圈,要画多段线拉下长度
回复
4楼
你难道能穿墙进行灭火吗
回复
5楼
不能穿墙灭火啊,所以郁闷,那么小店更衣室里都要放两个消火栓啊!
回复
6楼
加个门行得通不
回复
7楼
加个门是个不错的方法
回复
8楼
恩 保护半径是水龙带的牵引路径来定的,所以要用多段线来量取。具体的楼上已经说清楚了
回复
9楼
加个门是不错的做法,但是需要经建筑专业同意啊。这种情况下,建筑专业一般是不会同意的,所以,最好还是从水专业自身解决。增加消火栓吧。这样做,甲方嫌投资大,那让甲方去跟建筑专业说吧。比我们水专业说话管用得很啊。
回复
10楼
还是增加消火栓吧呵呵
回复