电容柜自动投切,只投一路,知道的大侠,给解释一下
dongguangkai
Lv.3
2011年11月22日 14:29:50
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
0.4KV补偿,补偿180KVAr,分12路,进线电流50-60A,昨天打电话过来,说一直只投一路,手动投上去,也会自动切,请问与什么有关,有人说与进线电流有关
0.4KV补偿,补偿180KVAr,分12路,进线电流50-60A,昨天打电话过来,说一直只投一路,手动投上去,也会自动切,请问与什么有关,有人说与进线电流有关
免费打赏
mt1770296524
2011年12月10日 20:48:53
12楼
投一路就够用了,所以不会在投了,你可以把每组电容器的保险断开,看看自动时是不是自动投,在用手动试试。
回复
姜振祥
2011年12月11日 20:02:52
13楼
负荷太小啊 一路就不错了 你还想要多少路啊 满足你的功率因数就可以啊
回复
上一页
相关推荐
抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
成套电气设备
2019-09-09 15:56:41
电容柜有问题出在哪,常见故障解析
其他电气设计软件
2019-08-20 16:06:02
1250kVA的变压器,1600kVA的变压器一个电容柜够不够
供配电技术
2019-05-16 11:16:48
一台变压器,两套电容柜,怎么补偿?
供配电技术
2019-05-07 11:39:10
高压自动无功补偿成套装置 高压并联电容器成套 高压电容柜 户外电容器成套
成套电气设备
2019-05-03 16:21:38
1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1
成套电气设备
2019-04-21 18:12:46
?高压电容柜 高压电容补偿柜
成套电气设备
2019-04-20 17:06:37
各位大侠谐波补偿电容柜能起到增容的作用吗
供配电技术
2018-12-18 09:50:35
关于低压电容柜是否需要加电抗的问题
供配电技术
2018-11-30 10:08:59
某电子企业电容柜改造成功案例
供配电技术
2018-11-12 10:30:31
电容柜一次电源能否可以不经过取样互感器,急急急!!!请大神赐教
供配电技术
2018-10-10 12:00:32
电容柜主母排问题请教下
供配电技术
2018-06-28 10:06:34
关于低压电容柜谐波问题
供配电技术
2018-05-21 11:49:52
电容柜这种情况有没有快速处理的办法
供配电技术
2018-05-04 12:05:00
如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?
供配电技术
2018-04-22 16:55:36
一般什么情况考虑加电容柜(低压)
供配电技术
2018-02-23 10:08:33
电容柜上的热继电器如何选型
成套电气设备
2018-02-22 11:15:34
压电容柜总进开关是选用隔离还是熔断器式隔离开关或开关熔断器组?
供配电技术
2018-02-03 16:30:39
电容柜柜内横排选型问题?
供配电技术
2018-01-08 17:19:21
低压电容柜怎么确定指示灯数量的问题
成套电气设备
2017-12-22 21:56:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开