0.4KV补偿,补偿180KVAr,分12路,进线电流50-60A,昨天打电话过来,说一直只投一路,手动投上去,也会自动切,请问与什么有关,有人说与进线电流有关
0.4KV补偿,补偿180KVAr,分12路,进线电流50-60A,昨天打电话过来,说一直只投一路,手动投上去,也会自动切,请问与什么有关,有人说与进线电流有关
2楼
只投一路是对的,因为进线电流就60A左右,投一路就够了。
回复
3楼
shou手动投上去不会自动切,除非接线错误
回复
4楼
回复
5楼
也能是你的控制器或者二次线接的有问题 还有就是根据补偿的功率因素来决定的 不过手动投不上去那就应该是二次和控制器的了
回复
6楼
电容器的投入和切除量与负载太小、电容器的容量和负载性质有关,你才几十A。投入一组正常啊。手动投入而自动切除那就是控制回路有问题了,要仔细检查。
回复
7楼
电流小投一组这也正常,但是手动投不上那就不对。如你是用控制器手动状态投那电容器一定能投上,如投不上就是控制器有问题。如关掉控制器用电容柜上的自动/手动转换开关投不上,那是接线错误。
回复
8楼
符合小,电容投两路,过补偿了,,自动切电容了,,
回复
9楼
负荷太小了,用电量小,所以不投入。
回复
10楼
看一下功率因数表是否达到设定值。
回复
11楼
无功补偿控制器,是从低压进线柜一只互感器取电流的,负荷侧电流小了估计,所以只自动投入一只!
回复