地基承载力设计为0.25MPA。土层为3-4米深的亚粘土,0.18mpa,页岩 0.30mpa。基底换土填石是不是要开挖到页岩石部分?主要是图纸上只说明要换填,尺寸未知。但是土方量里才几十方,如果挖到页岩部分 就得2000+方。相差甚远。请教大家,是否不用开挖到页岩处,但是承载力达不到设计要求。很是迷茫。
给设计单位提出来,说实际情况和设计有差别,要求变更啊。
回复
4楼
谢谢哈,现在就是按你说的那么做的了。
回复
5楼
问设计单位去,找设计代表
回复
6楼
这个问题是做涵洞施工经常遇到的,本来就有水到设计高程一般想到0.2mp不大可能。
我们以前找设计做换填,有两种答复:1是抛石挤淤,2是换填片石混凝土(鹅卵石)。
不知道我说得对不,希望对你有帮助。
回复
7楼
经常遇到这个问题,一般是到持力层。只要不是松软的土层就可以了。说句实话,用触探仪来测承载其实很不准确。重型的120多斤,两个人来推根本没办法推到最上面,而且只要你打在一块粒径大的石头上根本就打不下去,换填5M和换填50CM的出来的结果一个样子!!!
回复
8楼
换填深度是要计算的,如果软土不换完就需要检算软弱下卧层,换到岩层就不用了
这个需要与设计方联系,就算你自己算了换填深度也得与他们确认一下,不然出问题就是你的责任了
回复
9楼
做触探试验不就完了
回复