课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?

课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
免费打赏
keikei
2023年05月23日 17:20:28
2楼

先按需要设消力池考虑并计算涵洞末端的水跃,求出跃后水深hc'',再与下游水渠(河道)水深hs相比较,若hc''>hs则需要设消能设施,反之不需要。

回复
wx_1631588831157
2023年06月02日 11:44:54
3楼

查下《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》《取水输水建筑物丛书-涵洞》,这些应该对你有帮助