我手里有一个单层(长60x宽15米)的化工车间,顶部为弧形的钢架结构,总高度为10。6米,除去弧形屋顶其高度为8.5米,里面以生产乙醇为主,有十几台反应釜,在车间的两端各有一个操作间(在高出车间内部地面3米处),建筑上定为甲类厂房。我是一个新手,没有做过这样的厂房,请各位前辈帮个忙,这样的车间对电气设备及布线有什么样的要求,电气线路该怎么敷设,要不要做火灾报警和气体泄漏报警?怎么做比较合理?照明灯具该怎么选?
我会像楼主一样继续关注的,:loveliness:
回复
13楼
“要不要做火灾报警和气体泄漏报警?怎么做比较合理?”
一般二个都要做,火灾报警连动切断可燃物料,传感器和手动报警接到系统,气体泄漏检测传感器安装位置要看“气体”的密度和可能泄漏的部位,一般比空气轻的装在高处,比空气重的装在低处,同样连动切断气源(根据工艺生产的复杂程度,开停工复杂时间长的,可只报警,由人工处理)。
回复
14楼
照明和动力配电箱和消防控制设备可以分别放在两个操作间内,线路穿钢管沿墙敷设;厂房内灯具选用防爆型,安装在两边墙上(或钢柱)较方便
回复
15楼
学习GB50058-1992,和行业规范,请教工艺,除了气体防爆,室内有没有粉尘。
划分爆炸危险区域和等级。选择配线有钢管配线和电缆配线,要求明敷设,灯具等
按危险等级要求选用气体防爆或粉尘防爆。照明和动力配电箱和消防控制设备可以
分设两个房间或公用一个房间。