现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?
现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?
32楼
请认真回味8楼的话,此话甚对。
不得已布置在食堂也是可行的,只要不是在食堂烹饪的地方。但最好要有防护措施。
回复
33楼
别想着老是做违反规范的事
已经违反《民用建筑设计通则》
6.5.1 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
1 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;除本套住宅外,住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层;
回复
34楼
33楼----- 高
回复
35楼
路过。学习了,之前也是理解的有点模糊,现在思路清晰了,谢谢各位
回复